Greg-Zeppelin Опубліковано: 11 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 Знаю, что в инете куча информации на этот счет, но при подключении электровентилятора столкнулся с проблемой. Хотел ехать к электрику, но интересно разобраться самому. Да и добавить тему для обсуждения (может кто-то ещё столкнётся с такой "незадачей"). Поставил вентилятор от Ланоса. Подключил. А он при включении тумблера молчит как партизан. Проверяю напрямую к аккуму - работает. Значит сам вентилятор рабочий. Подключаю по стандартной схемке с инета. Думал, что реле выделывается - заменил реле. Никаких признаков жизни (реле даже не щёлкает). Подключал чуть иначе (не помню как именно) - тогда щелкает реле, но сгорает предохранитель. Подозрения пали на тумблер. И несмотря на то, что он с подсветкой (которая срабатывала при включении) - заменил и тумблер. Но всё равно тишина. Ещё раз проверяю напрямую - работает. Казалось бы, 4 провода... Может кто-то встречался с такой проблемой? Схемка подключения. Синим обозначено тумблер. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИгорьИж Опубліковано: 11 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 Схема правильная... С контактами не напутал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Greg-Zeppelin Опубліковано: 11 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 26 минут назад, ИгорьИж сказал: Схема правильная... С контактами не напутал? Да там и путать нечего. В реле все контакты подписаны. На тумблере тоже обозначения "+" и заземление имеется. Ну а у электровента 2 контакта, его можно подключить и так и так.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИгорьИж Опубліковано: 11 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 10 минут назад, Greg-Zeppelin сказал: Да там и путать нечего. В реле все контакты подписаны. На тумблере тоже обозначения "+" и заземление имеется. Ну а у электровента 2 контакта, его можно подключить и так и так.. Какое заземление? Тумблер разрывает цепь и все. Где тумблер в твоей схеме? На 85-том контакте реле? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Greg-Zeppelin Опубліковано: 11 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 8 минут назад, ИгорьИж сказал: Какое заземление? Тумблер разрывает цепь и все. Где тумблер в твоей схеме? На 85-том контакте реле? Тумблер на 85 контакте. У моего тумблера 3 контакта - +, заземление и подсветка. + подключаю к 85 контакту. контакт для массы кидаю на кузов. Подсветку не подключаю. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИгорьИж Опубліковано: 11 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 Не прозванивал контакты тумблера? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Greg-Zeppelin Опубліковано: 11 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 1 минуту назад, ИгорьИж сказал: Не прозванивал контакты тумблера? Нет. Мультиметра нет. Но ставил другой тумблер, как на фото ниже. Я так понимаю, всё должно работать. Но где загвоздка понять не могу.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИгорьИж Опубліковано: 11 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 1 минуту назад, Greg-Zeppelin сказал: Нет. Мультиметра нет. Но ставил другой тумблер, как на фото ниже. Я так понимаю, всё должно работать. Но где загвоздка понять не могу.. Просто лампочку 12В подключи и проверь. Найдешь где какой контакт 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 11 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 провод оттумблера к реле кинь на минус и проверь работоспобосность схемы. дальше уже можно разбираться с тумблером. или искать что не так. зы. в схеме очень не хватает датчика включения вентилятора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 11 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 7 часов назад, Greg-Zeppelin сказал: Но ставил другой тумблер, как на фото ниже Купил два таких. Сопротивление во включенном состоянии 5-6 Ом. Должно быть ноль Выкинь это говно и поставь нормальную клавишу от печки, например Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Greg-Zeppelin Опубліковано: 12 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2019 10 часов назад, scor.p сказал: провод оттумблера к реле кинь на минус и проверь работоспобосность схемы. дальше уже можно разбираться с тумблером. или искать что не так. зы. в схеме очень не хватает датчика включения вентилятора. Проверю. Почему-то сам не додумался. Датчик будет, когда эта схема у меня заработает) 7 часов назад, D.Vader сказал: Купил два таких. Сопротивление во включенном состоянии 5-6 Ом. Должно быть ноль Выкинь это говно и поставь нормальную клавишу от печки, например Дело в том, что я брал еще тумблер активатора багажника рабочий. Но снова тишина. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 12 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2019 читаю и удивляюсь. Проверить тумбпер-целая эпопея. Нельзя просто замкнуть провода на нем? лампочка в помощ доя поиска.Запутались в двух соснах-обратитесь за помощью к знающим. дабы не было проблем. Проблема не в тумблере полагаю. Внимательно проверьте подключение. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Greg-Zeppelin Опубліковано: 12 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2019 2 часа назад, vech сказал: читаю и удивляюсь. Проверить тумбпер-целая эпопея. Нельзя просто замкнуть провода на нем? лампочка в помощ доя поиска.Запутались в двух соснах-обратитесь за помощью к знающим. дабы не было проблем. Проблема не в тумблере полагаю. Внимательно проверьте подключение. Да, запутались. А форумы для чего нужны? Тумблера рабочие все, реле тоже. Я пояснил, что интересно разобраться самому + дать возможность другим, столкнувшимся с подобной проблемой, разобраться в ней. Ведь, может у кого-то было также. Тогда бы он рассказал как решил эту проблему. Знаю ещё, что некоторые подключают по другой схеме. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 12 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2019 3 часа назад, Greg-Zeppelin сказал: некоторые подключают по другой схеме Сляпать схему за 10 секунд можно любую А проблема как раз в тумблере с подсветкой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Greg-Zeppelin Опубліковано: 14 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2019 В 11.09.2019 в 20:33, scor.p сказал: провод оттумблера к реле кинь на минус и проверь работоспобосность схемы. дальше уже можно разбираться с тумблером. или искать что не так. зы. в схеме очень не хватает датчика включения вентилятора. Всем большое спасибо. Дошел до гаража. Проверил тумблер. Оказался бракованный. Поставил другой. И все отлично работает. Проблема решена. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...